Перейти к основному содержимому
Вопрос задан 6 месяцев назад

Здравствуйте, краской «ВД-АК-502 ОВ 1ЧЕО» в 2013 году сделана огнезащитная обработка каркаса металлоконструкции навеса, который примыкает к торговому центру. На сегодняшний день огнезащита просто облетела как осенняя листва. Вопрос: насколько правильно выбран огнезащитный состав для навеса находящегося на открытом воздухе, учитывая, что находимся мы в Республике Карелия — не самый теплый климат.

Чтобы задать любой вопрос по подбору, применению и технологии нанесения лакокрасочных материалов, пожалуйста, войдите на сайт под своим паролем или зарегистрируйтесь.

Добрый день. Такого типа огнезащита должна быть обязательно защищена в условиях атмосферы финишной эмалью. Также проблема может быть связана с недостаточной подготовкой поверхности, низкое качество грунтовочного покрытия 